【PLC】
→ 主題:如果擴充機較多時,是否只一個主電源供電就夠?為什么?
字體:
大
中
小
評論
如果擴充機較多時,是否只一個主電源供電就夠?為什么?
發(fā)表:
~妞妞
(2008/4/15 17:38:07)
分類:PLC | 閱讀:
19675
| 評論:
1
| 最新評論:2008/4/16 10:36:23
By
陳宜富
如果擴充機較多時,是否只一個主電源供電就夠?為什么?
·
上一篇:
主電源的正負是否可以對調?若可以那端子處為何要標“L”“N”?...
·
下一篇:
永宏PLC如何進行遠程測試?
評論
|
引用
本文共
1
條評論
.1.
回復:如果擴充機較多時,是否只一個主電源供電就夠?為什么?
陳宜富
(2008/4/16 10:36:23)
IP:
121.204.203.*
如果擴充的模塊較多時,要考慮主機5VDC的內部邏輯的電流容量,如果擴展機的消耗的電流容量超過主機的最大擴展容量,
將導致有些擴展機無法正常運行,所以當擴展機多的時候(當擴展容量跟主機提供的總容量差不多的時候)需要增加一個帶電源
板的擴充模塊。