發表:wang  (2009/7/25 0:04:17)
分類:PLC  |  閱讀:18603  |  評論:4  |  最新評論:2009/7/25 22:09:59 By 劉建陽
請教各位:永宏FBE-28MC  出現ERR無法聯機,是不是芯片壞了??在邊上裝一個29C010A 這樣的可以聯機

嗎?因為這個是主機了,我想把程序燒到29C010A 但是里面有表格資料,這個表格資料可以燒入嗎?會不

會影響485通訊??
評論 | 引用

本文共4條評論
.4.  回復:FBE PLC
劉建陽(2009/7/25 22:09:59)  IP:125.77.211.*
可以
.3.  回復2樓:FBE PLC
wang(2009/7/25 11:24:18)  IP:125.110.76.*
聯機通訊表格資料可以燒入嗎??
.2.  回復:FBE PLC
劉建陽(2009/7/25 9:12:50)  IP:125.77.211.*
29C01是EPROM,用于存儲程序的
可以把所有的程序都燒錄進去。
.1.  回復:FBE PLC
劉建陽(2009/7/25 9:11:40)  IP:125.77.211.*
ERR問題,需要送經銷商處理。