通過MODBUS通訊改變變頻器頻率,例(使用富士變頻器)輸入5000數字量在變頻器上顯示為15Hz,是否需要通過變頻器內部參數設定或是在PLC內部進行運算?
評論 | 引用

本文共2條評論
.2.  回復:關于MODBUS通訊
陳火文(2008/2/26 17:44:32)  IP:121.204.191.*
采用MODBUS通訊的話,出現這種情況,一般要設置變頻器端的相關參數,您可以參考一下FUJI變頻器通訊手冊,以及使用說明書,里面有介紹相關的參數設置,記得設置好后斷電然后在上電試!
.1.  回復:關于MODBUS通訊
[匿名](2008/2/26 16:40:52)  IP:121.204.201.*
在PLC通過RS485通訊方式控制變頻器時,可在PLC內部進行算術運算而得到相對應的結果。