發表:~泰克  (2008/1/19 14:08:43)
分類:PLC  |  閱讀:20757  |  評論:4  |  最新評論:2008/10/21 15:38:18 By haling
我的計算機跟FBe-40mu的通訊能否通過FB-232P0-9F-150將part0轉接為RS232直接到計算機的串口上去?如果長度不夠怎么辦,是否可以買一截串口的延長線,對通訊線的長度是否有要求?謝謝!
評論 | 引用

本文共3條評論
.3.  回復2樓:通訊線的長度是否有要求?
haling(2008/10/21 15:38:18)  IP:124.72.56.*
    
.2.  回復:通訊線的長度是否有要求?
~yade(2008/1/19 14:10:04)  IP:121.204.206.*
一般可以延長到十來米,不過通訊速度是會受到限制的,F(xiàn)BE-40MU的通訊口只提供HCMOS的通訊,由于其為5V電壓,要將其電壓通過芯片上拉電位,達到232通訊所需要的電壓才可以工作!如果需要提供的150CM確實不夠長,可以在市面上購買232延長線,很容易可以買到的。

.1.  回復:通訊線的長度是否有要求?
~FATEK(2008/1/19 14:09:30)  IP:121.204.206.*
232可以拉12米(9600bps)