.13. 回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?hpwang(2009/11/23 21:25:33) IP:
114.228.212.* 經過測試,暫停必須斷開自動狀態140指令的EN端,否則在執行了手動140指令后,取消暫停,自動狀態下的140就不能正常工作???何工,如何解決這個問題!
.12. 回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?劉建陽(2009/11/18 9:18:55) IP:
125.77.210.* 是,注意自動和手動的定位表格存儲地址不能相同。
.11. 回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?hpwang(2009/11/16 20:10:12) IP:
114.228.23.* 自動的140指令在暫停的狀態下,不會影響手動的140指令是不是這樣?
.10. 回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?劉建陽(2009/11/16 17:35:27) IP:
125.77.210.* 這個最好用2個140指令,分手、自動來操作。
.9. 回復:如何動態改變步進驅動的控制脈沖頻率?hpwang(2009/11/15 20:48:05) IP:
114.228.24.* 何工: