.9. 回復:請大家幫?/font>劉建陽(2009/9/27 11:38:32) IP:
222.76.196.* 昨天仔細看了下程序,發現有以下幾點錯誤:
1)網絡 N010處 最后1條:HSCTW 1444 HSC2 CV-----------這里應該是把 1444寫入PV,可這里卻寫成了CV。
2)網絡 N011處,用 NOT Y4對HSC2'CV一直寫0----------------可用的卻是脈沖信號,達不到設想的結果。
具體分析請下載附件查看。
.8. 回復7樓:請大家幫?/font>DSG(2009/9/26 20:37:00) IP:
112.93.112.* 首先感謝你指出這段程序的缺陷,在HSC0中斷后必須是讓HSC2計數中斷,這是總體電路所要求的,我忽略了X1,我想應該在HSC0中斷里把M1940,M1946置1,然后HSC2中斷里再把它們置零,不知能否滿足高速要求,明天試試,我還有一點不明,X1信號肯是會間斷性的出現的,因此HSC1會先HSC2出現中斷,可能是好幾次,但它清的是HSC0\HSC1的CV值,Y4的輸出是不受影響,只有HSC2中斷是Y4唯一的復位機會,那就是說HSC2在HSC0中斷后是一直打開的,是可以計數的,它應不受HSC0\HSC1復位的影響,最多是被HSC1不停的中斷占據一些時間,但它最終是會計到PV而中斷啊,
.7. 回復:請大家幫?/font>劉建陽(2009/9/26 8:53:00) IP:
59.61.48.* “補充:X0與X5是同一信號,因PLC不能共享,所以只好外部相連”
----------------------------------------------------
這個的意思應該是說HSC0同HSC2計數的信號來源都是同一個
但程序里面的X0\X1的順序怎么樣呢?因為你程序里面?HSC0'PV=900,HSC1'PV=15,HSC2'PV=1444
HSC0I發生后,放開了HSC2的清零點,但如果此時X1也能跟著工作的話,HSC2是得不到值的
因為HSC1'PV=15就發生中斷,把HSC0\HSC1清零操作。
如果X1信號是在保證HSC0\HSC2計數都得到保證的情況下,才開始工作,是不應該有你所說的現象的。
.6. 回復4樓:請大家幫?/font>DSG(2009/9/25 20:34:32) IP:
112.93.112.* 補充:X0與X5是同一信號,因PLC不能共享,所以只好外部相連