永宏FBE PLC 設定站號2到255 "自動檢知" 為什么找不到站號,無法聯機?大家可以試試!
回復
|
引用
.1.
回復:FBE檢測站號問題??
劉建陽
(2008/8/22 18:11:30)
IP:
121.204.173.*
FBE系列的PLC聯機,默認是不需要檢查站號的
如果要使用該功能,必須設置R4156的LOW BYTE為55H,也就是設置
R4156=55H 后,聯機時會進行站號檢查。