亚洲人成人77777网站,欧美日韩在线视频观看,日韩免费高清视频,欧美一区精品,倒挂金钟图片大全大图,超薄肉丝玉足高跟鞋,精品国产_亚洲人成在线高清

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不...
字體:    回復
如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
shucai168(2008/5/2 13:22:06)  點擊:21550  回復:2  IP:61.143.50.*
此貼在2008/5/2 13:28:10被*shucai168*編輯過

FBs-20MAT SINK模型
若將內部共點端子S/S 接到24V+(正端), 輸入組件的外部共線接到24V- (負端)則為
SINK 輸入方式;

如果接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC

反之若將內部共點端子S/S 接至24V- (負端), 而把輸入組件的外部共線
接到24V+(正端)則為SRCE 輸入方式。
.1.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
永宏亞得de丁玲(2008/5/16 15:26:53)  IP:125.93.246.*
不會燒掉
.2.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
劉建陽(2008/10/9 22:49:58)  IP:219.130.88.*
不會燒掉,只是會產生輸入混亂的效果。就比如說近接開關不管有沒碰到物體也一直是得電的。
[返回]
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發(fā)表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發(fā)主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執(zhí)行時間:125毫秒 | 在線:6 今日:1178 合計:9519156 | 清除COOKIE |