q3344567(2009/3/13 11:48:34)  點擊:46032  回復:19  IP:121.227.87.*
此貼在2009/10/26 12:02:58被*劉建陽*編輯過

兩個MC主機A.B通迅上了,我要把A-PLC里的數據(例 D100  D200   R100   R101)從B-PLC里讀出來該咋樣作,求各位大俠幫幫忙,最好有實列,謝了 
郵箱q3344567@126.com
.1.  回復:兩個MC主機數據讀取 
劉芳東(2009/3/13 14:29:40)  IP:125.77.208.*
程序已發送到你郵箱,請查收。
.2.  回復:兩個MC主機數據讀取 
劉建陽(2009/3/14 10:44:27)  IP:125.77.208.*
此貼在2009/3/14 10:47:17被*劉建陽*編輯過

覺得LZ的意思有點不明,應該是指A站PLC要采集B站PLC里面的一些存儲器的數據

假設:定義A為1號站——主站,用PORT2口通訊(A的通訊口可選范圍:PORT1-PORT4);B為2號站——仆站,用PORT2口通訊(B的通訊口可選范圍:PORT0-PORT4);A要采集B里面的D100\D200\R100\R101這幾個寄存器。

OK,定義完畢,接下來具體實現

1)用FUN151_CLINK指令的MD0模式:永宏P(guān)LC之間的通訊連接,采用永宏通訊協議,在主站(1號站)PLC里面寫通訊指令,如下:
    
按此在新窗口打开图片

鼠標點選該指令,使其呈反白顯示,然后在英文狀態下按 "Z" 鍵,可進入聯機表格的編寫,如下:

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

然后可以看到如下的表格編輯窗口,點“新增”,增加第一筆通訊指令(采集B站的R100\R101---->A站的R100\R101)
依次增加表格內容,采集B站的D100\D200至A站的R102\R103中,最后點擊“確定”,退出表格編輯。

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

2)設定1號站PORT2的通訊參數,在Winproladder里面點擊菜單欄中的 “PLC--->設定--->PORT2通訊參數”  如下:

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

至此1號站通訊參數設定完畢,給PLC下RUN指令。

3)依據2)方法,設置2號仆站PORT2的通訊參數,設置完畢,給PLC下RUA指令

4)2臺PLC通訊線連線完畢,即可上電通訊,結果是:B站的R100\R101\D100\D200存儲于A站的R100-R103之中。
.3.  請問如何用pc機將plc的硬件高速計數器讀出 
heyjie123(2009/4/28 20:58:50)  IP:221.11.46.*
請問如何用pc機將plc的硬件高速計數器記錄的旋轉編碼器的脈沖數讀取出來,并且顯示出來。  
我的郵箱:heyjie123@163.com       
多謝了!
.4.  回復3樓:兩個MC主機數據讀取 
劉建陽(2009/4/30 9:21:48)  IP:124.72.58.*
1.通過WINPROLADDER聯機,讀取。
2.自己編寫上位機軟件,對PLC地址進行監控。
.5.  回復:永宏plc間的通訊程序 
左廣躍(2010/5/28 22:49:28)  IP:123.7.127.*
你好,我是剛接觸永宏P(guān)LC有許多還沒有來得及看編程手冊.剛才我看了你演示的例子,我也照著做了一下,但是做到PLC-設定-PORT2通訊參數時,為什么我的電腦上顯示的PORT2為灰色的不能進行通訊參數設定?  ZGYA88@SINA.COM
.6.  回復5樓:永宏plc間的通訊程序 
劉建陽(2010/5/29 11:28:16)  IP:110.87.115.*
沒有實際擴展通訊口,所以在菜單欄中無法設置
可以通過相應的寄存器在梯形圖里進行相應端口設置

.7.  回復:永宏plc間的通訊程序 
左廣躍(2010/5/29 14:58:31)  IP:123.7.127.*
你的意思是不是要想做兩臺以上的通訊時,就必須要有硬件嗎?并且硬件還要上電嗎?怎么樣才能有實際實際擴展通訊口?或者說怎么通過相應的寄存器在梯形圖里進行相應端口設置
?ZGYA88@SINA.COM

.8.  回復:永宏plc間的通訊程序 
劉建陽(2010/5/30 21:21:54)  IP:222.79.74.*
參看永宏特殊寄存器說明或者編程手冊第二冊通訊章節。
.9.  回復:永宏plc間的通訊程序 
陳子瑩(2010/7/28 15:54:10)  IP:110.84.54.*
FUN151-md0模式,在兩個PLC中要注意各通訊參數方面的設置,還有具體的通訊表格的建立,在通訊時Tx和Rx燈亮起才算真正有通訊上
.10.  回復:永宏plc間的通訊程序 
許美娥(2010/8/4 11:52:04)  IP:222.79.75.*
學習了
.11.  回復:永宏plc間的通訊程序 
alwxvk(2010/12/30 19:27:57)  IP:116.20.233.*
請教一下,用一般連接表格進行兩臺MC主機通信時可以連上,怎么使用第三臺主機通信時就不行了,站號分別設為1。2。3了。請問怎么解決這個問題
.12.  回復11樓:alwxvk 
劉建陽(2010/12/31 23:34:01)  IP:222.79.74.*
是否用RS485的BUS結構?
3臺PLC的通訊參數設置是否一致?
采用 FUN 151的MD1還是MD3模式?
主站的通訊表格編寫是否無誤?

.13.  回復2樓:永宏plc間的通訊程序 
lgzzhn(2012/4/13 15:36:12)  IP:220.170.155.*
請問硬件計數器怎么定義為32位的計數器或16位時間計數和16位計數器的
另外MOV命令,通常只傳一個字的,但是我要傳雙字是否就是選上ALT+D32位就可以了呢   那選ATL+P脈沖又是什么含義呢
.14.  回復2樓:永宏plc間的通訊程序 
lgzzhn(2012/4/29 21:48:23)  IP:220.179.95.*
請教劉工一問題?,F(xiàn)在我有兩臺永宏P(guān)LC     一臺用CB25接一個臺達屏,用RS232。另一個口用RS485。接另一臺PLC
現在我沒接485時和屏通訊很好,但是接上另一個PLC后屏就通訊不上了(紅燈不亮,但綠燈亮,另一PLC數據已傳來,不是高速連接的。MOD:0用的。還有就用傳來的數據不是實時更新的,這個說明書有寫,應當可以找到法子,能不能說具體一點
.15.  回復:永宏plc間的通訊程序 
huqin(2012/5/17 9:21:58)  IP:110.86.95.*
劉工 講解的 非常詳細
.16.  回復:永宏plc間的通訊程序 
xyjbhl(2013/11/4 11:09:27)  IP:125.88.77.*
我也剛接觸永宏,請問我在編程軟件里PLC-設定-PORT2通訊參數時,為什么我的電腦上顯示的PORT1為灰色的不能進行通訊參數設定? 在手冊第二冊里只介紹了(R4146 Port 1 通訊參數設定緩存器 設定Port 1 的Baud Rate, Data bit…),沒有詳細說明,能麻煩你詳細說明一下嗎?麻煩你了,謝謝!
.17.  回復16樓:永宏plc間的通訊程序 
錢如中(2014/5/12 10:41:16)  IP:180.173.106.*
要在聯機的狀態下設定
.18.  回復:永宏plc間的通訊程序 
胡工(2014/6/13 23:39:54)  IP:123.151.172.*
我用FUN151 做主從通信 剛開始通信成功 回來我打DM改為3 從站的程序加了高速模式程序后 兩臺PLC怎么也通信不上了???后來改回DM為0 ,刪除了從站的高速模式程序還是不能夠通信,F(xiàn)UN151 通信指令后顯示錯誤 ,我要怎么才能恢復?。?并且寄存器內面顯示數據512 這是怎么回事啊,有誰能幫忙解答下嗎?